울진 3호기 운전원 부상

  • 조회 : 2513
  • 등록일 : 2004.04.06
  • 사건명

    울진 3호기 운전원 부상

  • 해당원전

    한울  3호기

  • 발생일시

    2004-04-06

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로100%,발전기1045MWe

  • 상황

    울진 3호기 전출력 운전중 전원 차단기 조작실에서 발전대리가 현장운전원에게 사용하지 않는 차단기를 이용하여 차단기 조작방법 교육중 아크가 발생하여 발전대리등 운전원 3명이 안면 및 손 부위에 화상을 입었으며 발전소는 정상 운전중임

  • 원인

    사용하지 않는 차단기 조작중 단락에 의한 아크 발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    없 음

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    울진 2발전소 안전부장

  • 성명

    황 덕 철

  • 연락처

    054-785-2217

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태